Re: Temperature all'interno delle torri e comportamento dell'acciaio in generale
Inviato da piedone70 il 17/7/2013 16:37:24
... salto la parte dove c'è scritto che nessun campione ha superato (dato lo stato della vernice antincendio e blabla) i 250°, perchè quella è la frase cavallo di battaglia di alcuni di voi, e penso la sappiate a memoria, muri compresi.
poi però sono andato avanti e indietro e ho contestualizzato la frase.
e ho scoperto una cosa fantastica!!!
THESE PANELS REPRESENT ONLY 3 (TRE, THREE) PERCENT OF THE PANEL ON FLOORS INVOLVED WITH FIRE, AND CANNOT BE CONSIDERED REPRESENTATIVE OF OTHER COLUMN ON THESE FLOORS
e poco più avanti, riferendosi alla zona core:
NOTE THAT THESE CORE COLUMNS REPRESENT LESS THAN 1 PERCENT OF THE CORE COLUMNS ON FLOORS INVOLVED WITH FIRE AND CANNOT BE CONSIDERED REPRESENTATIVE OF ANY OTHER CORE COLUMNS
minchia!!
segue dopo, scusate ma ogni tanto salta la connessione
Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=4&topic_id=7462&post_id=237839